污泥沉降不好餐厨垃圾废水

[复制链接]
查看839 | 回复14 | 2021-9-28 10:37:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位污水圈大师帮忙看一下生化池SV30沉降不好,一级AO生化池污泥沉降性差几乎没有沉降,二级沉降50%但数据指标正常,氨氮214mg/L.COD1350mg/L。我们处理是餐厨垃圾废水。我们采用双AO工艺。气浮出水氨氮1600mg/L氨氮COD1650mg/L。感谢各位大师指点方法改变污泥沉降和污泥菌胶团性质。谢谢!
wechat_upload163279663361527fd951e94
wechat_upload163279663361527fd98a311
wechat_upload163279663361527fd9c4f92
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-9-28 10:47:05 | 显示全部楼层
你们生化池停留时间多少?设计进水量多少?
回复

使用道具 举报

刘帅36515 | 2021-9-28 14:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-9-28 10:47
你们生化池停留时间多少?设计进水量多少?

池容4*13*5=250立方,进水量每8方/h停留2天时间。
回复

使用道具 举报

刘帅36515 | 2021-9-28 14:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
刘帅36515 发表于 2021-9-28 14:02
池容4*13*5=250立方,进水量每8方/h停留2天时间。

设计日处理量200立方,一级AO和二级AO加上缺氧和反硝化池、沉淀池总容积3000立方总停留15~18天
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-9-28 14:05:08 | 显示全部楼层
刘帅36515 发表于 2021-9-28 14:02
池容4*13*5=250立方,进水量每8方/h停留2天时间。

你这个进水水质 两天怕是不够了。
回复

使用道具 举报

刘帅36515 | 2021-9-28 14:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-9-28 14:05
你这个进水水质 两天怕是不够了。

大师,能仔细讲解吗?应该做调整
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-9-28 16:30:46 | 显示全部楼层
刘帅36515 发表于 2021-9-28 14:08
大师,能仔细讲解吗?应该做调整

因为你这个进生化的水质氨氮和COD基本都在1600,要是按照负荷设计计算的话,肯定比你这个池容大。你看看填埋场的渗滤液,氨氮和你这个差不多,停留时间怎么都在一周往上了。
回复

使用道具 举报

彭晓平 | 2021-9-28 17:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
还在调试阶段吧
回复

使用道具 举报

刘帅36515 | 2021-9-29 08:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
彭晓平 发表于 2021-9-28 17:23
还在调试阶段吧

已经运营有两年了。这段时间由于负荷过好,
回复

使用道具 举报

刘帅36515 | 2021-9-29 08:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-9-28 16:30
因为你这个进生化的水质氨氮和COD基本都在1600,要是按照负荷设计计算的话,肯定比你这个池容大。你看看 ...

厂家设计就是这样,然后污水运营有两年,每年夏天和冬天运营不稳定。有什么好的建议谢谢
回复

使用道具 举报