进水量少,溶解氧高,如何解决?

[复制链接]
查看308 | 回复23 | 2021-8-24 10:37:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政城镇污水厂,设计1万,实际进水只有4--5千。二期进水cod只有120 导致系统溶解氧6下不来!我作为现场技术负责人想间歇曝气,公司技术负责人要求把出水打回来加大水量减少停留时间达到减少溶解氧的目地。我觉得他这个办法会把泥养死!但是人家说总COD总泥量都没变,不会有影响!大家给评评理
回复

使用道具 举报

猎户星z | 2021-8-24 10:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
间歇曝气多节能,还安全!
回复

使用道具 举报

林宗海 | 2021-8-24 11:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
有条件可以停运几格好氧池,
回复

使用道具 举报

左是又非 | 2021-8-24 11:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
林宗海 发表于 2021-8-24 11:01
有条件可以停运几格好氧池,

没条件!试过把前面两格停了,公司来人说污泥沉积!不让这么干
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-8-24 11:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
COD总量没变,污泥总量没变,水量变化会引起溶解氧变化吗?溶氧需要COD/氨氮来消耗的。
一半的设计进水量已经很不错了,我这里单条系统才20%的设计进水量,进水COD150左右。可以连续运行,也可以每天只运行8小时,怎么运行主要看心情😁
还有,污泥浓度没低过4500,一般我保持在6000左右😃
回复

使用道具 举报

古古很贪睡 | 2021-8-24 12:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
你和业主讲省钱,马上就干了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-24 13:16:05 | 显示全部楼层
间歇曝气吧,这个规模的污水厂,生化池应该是两组了,可以只开一组运营、
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-8-24 15:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
还是建议间歇曝气
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-24 16:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-8-24 11:56
COD总量没变,污泥总量没变,水量变化会引起溶解氧变化吗?溶氧需要COD/氨氮来消耗的。
一半的设计进水量已 ...

加变频器😁😁😁😁降低频率减少风量
回复

使用道具 举报

左是又非 | 2021-8-24 22:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-8-24 16:43
加变频器😁😁😁😁降低频率减少风量

磁悬浮风机,已经开到最低了。下雨天或者偶尔抽风水量还能干到8千一万,所以还不能单系列运行,大家说的办法我都试过了。现在就是想确认一下公司技术负责人说的把出水打回来可行不可行?
回复

使用道具 举报