求助,出水总氮超标怎么解决

[复制链接]
刘江鹏 | 2021-8-21 10:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-8-21 10:01
水量小缺氧池停留时间应该没问题,回流比是多少,碳源是否足够

我们是生物倍增工艺,硝化液回流是气提方式,所以内回流量具体不好计算,但肉眼观察气浪翻花特别大,应该够用的
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-8-21 13:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
碳源加着么,内回流比多少
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-21 15:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
刘江鹏 发表于 2021-8-21 07:37
是连续进水,把提升泵的变频调到最小了,24小时连续进,我已经投了乙酸钠,效果不明显。新厂,刚投泥两个 ...

乙酸钠投加了多少?核算增加多少cod?
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-21 15:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
刘江鹏 发表于 2021-8-21 07:57
氨氮出水都下降1左右了,总氮就是降不下来

缺氧区溶解氧关注下,看它均值在什么程度
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-8-21 17:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
刘江鹏 发表于 2021-8-21 10:17
我们是生物倍增工艺,硝化液回流是气提方式,所以内回流量具体不好计算,但肉眼观察气浪翻花特别大,应该 ...

碳源足够吗?
回复

使用道具 举报

小污师护水清 | 2021-8-21 18:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
碳源投加量,污泥回流量核算一下,溶解氧测测,缺氧环境是否满足要求,硝化液回流用气提,总感觉对缺氧环境影响较大。
回复

使用道具 举报

刘江鹏 | 2021-8-21 20:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-8-21 17:20
碳源足够吗?

如何确定碳源够不够呢?
回复

使用道具 举报

二少 | 2021-8-22 23:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
调节水量,持续进水,调整曝气,投加液体碳源。
回复

使用道具 举报

刘江鹏 | 2021-8-23 10:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
二少 发表于 2021-8-22 23:37
调节水量,持续进水,调整曝气,投加液体碳源。

现在就是持续进水,溶解氧高了就停止爆气,缺氧厌氧的搅拌器不关
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-23 10:58:06 | 显示全部楼层
按你这个进水水量来看,缺氧池的容积肯定是没问题了,可以排除停留时间的原因。进水碳氮比不算很低,你们是一级A的标准?15应该还是可以的。那么水量小,曝气不好控制,缺氧池的溶解氧如何呢?