sv 会做不会看 麻烦大神解答

[复制链接]
查看1067 | 回复11 | 2021-8-15 12:16:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
A2o工艺  一期设置了厌氧、水解酸化、缺氧、三级氧化
二期厌氧塔、缺氧和两个好氧
从左到右分别是一期二级氧化池 一期三级氧化池 和二期二级氧化(二期排泥口设置不太合理)
二期两个好氧池上面还都是泡沫,消泡剂也消不下去
刚来不到一个月,新人小白一枚,想问问都是啥毛病😂前两个上清液是混浊,还有絮状物悬浮物,后面直接沉不下去,但是上清液很清辙
wechat_upload162900056361189373a5e41
wechat_upload162900056461189374f14f8
wechat_upload162900056561189375f10da
wechat_upload16290005676118937745efc
wechat_upload1629000568611893785f3cc
wechat_upload1629000630611893b6b1845
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-15 15:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
问题吧!得有前因后果!我都没看明白啥意思😂
回复

使用道具 举报

小平 | 2021-8-15 16:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
前面两个污泥颜色淡了,上清液混浊,污泥有点老化的可能性较高,可以加大点负荷或者多排点泥。后面那个mlss有多少,算算SVI是不是有点膨胀了。合理分配两路水的负荷
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-8-15 16:19:44 来自手机 | 显示全部楼层
这水比我的好很多呀!我的才叫浑浊,你的叫清浙
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-8-15 20:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
两个沉降比低的,上清液有些浑浊,不透亮
回复

使用道具 举报

鹰击-18 | 2021-8-15 21:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
你是什么废水?前两个污泥浓度偏低,注意不要过曝;后一个污泥浓度偏高了。可以把三期的污泥抽到二期里一些。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-16 07:56:58 | 显示全部楼层
你们测没测溶解氧多少?上清液是有点浑浊
回复

使用道具 举报

﹎湔迣┋妗泩 | 2021-8-16 08:53:13 | 显示全部楼层
楼主建议你把废水水质、出水要求,基本概况,这样大家可以判断一下,
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-8-16 14:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
看着像是污泥老化,进水难降解有机物多
回复

使用道具 举报

飘逐叶零 | 2021-8-16 20:50:26 | 显示全部楼层
后面的污泥浓度肯定高
回复

使用道具 举报

本版积分规则