sv30居高不下

[复制链接]
大梨 | 2021-8-11 10:16:14 | 显示全部楼层
你该排泥了。。。没有膨胀现象的时候赶紧排泥
回复

使用道具 举报

进京风 | 2021-8-11 16:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个明显的泥量偏多
回复

使用道具 举报

小平 | 2021-8-11 20:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
算算svi呀,是不是高负荷非丝状菌膨胀
回复

使用道具 举报

林子杰 | 2021-8-16 06:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
没有污泥膨胀,就是污泥浓度高还有就是絮凝不好
回复

使用道具 举报

韩蒙 | 2021-8-18 14:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
你这个需要排泥了,泥龄太长了,如果出现颗粒泡泥,可以加点pm控制,尽快处理污泥。不然后期会时不时跑泥。影响正常的出水数据
回复

使用道具 举报