这种泥活性怎么样!

[复制链接]
阿亮@@666659 | 2021-8-7 17:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
小李小李说得在 发表于 2021-8-7 17:01
出水达标就行,哈哈

出水达标靠膜!
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-7 17:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-8-7 16:27
想再买点用来被用!有什么好的推荐下

必须有啊!我知道有一家碳源液体那种,效果特别好,硝化速率快
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-8-7 17:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-8-7 17:20
必须有啊!我知道有一家碳源液体那种,效果特别好,硝化速率快

引荐下!哈哈
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-7 17:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-8-7 17:34
引荐下!哈哈

1105398797,+我,给你推荐
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-8-7 19:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
污泥量不多呀,加了硝化菌,得把污泥长起来
回复

使用道具 举报

太善良 | 2021-8-7 22:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
这是污泥老化了吧
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

太善良 | 2021-8-7 22:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化加解体了
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

小鱼好吃不好钓 | 2021-8-8 05:11:36 来自手机 | 显示全部楼层
1、底部污泥表象看整体紧致、絮凝良好,污泥指数应该也可以,污泥鉴于新泥和老泥之间
2、上清液混浊可以判定前期应该是受到冲击,出水的悬浮物、总氮、氨氮等可能都比较高,但是COD不一定,要结合检测结果。
处理建议:
1、减少进水负荷,采用闷爆,一定控制溶解氧正常数值。
2、每天检测污泥浓度、污泥指数变化,来水负荷高一定要有好的污泥浓度承载,否则会出现小马拉大车现象。
3、一般cod、氨氮先达标,后期才是总氮,根据实际变化灵活调整
回复

使用道具 举报

小鱼好吃不好钓 | 2021-8-8 05:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
另:如果长期不排泥,可以导致这种情况发生,可以适当排泥,提高污泥指数
回复

使用道具 举报

进京风 | 2021-8-8 10:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
这种污泥也是常见的,负荷冲击也要看是cod还是盐度或者温度,ph影响,多观察
回复

使用道具 举报