制药废水经好氧处理后再经芬顿深处理

[复制链接]
查看551 | 回复5 | 2021-8-3 10:45:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
经好氧处理后,C0D在500左右,用芬顿深处理到120以下。请问药剂量怎么样计算最佳。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-3 13:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
怎样计算药剂量,可能回答也只是告诉你大概比例,适不适用还得你自己去实验效果,但,你这个cod去除率,难。。。

双氧水与亚铁比例1比3
回复

使用道具 举报

15203271998 | 2021-8-3 13:26:19 | 显示全部楼层
芬顿去除率接近80%有点困难,可以臭氧,不过要加催化剂
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-8-3 17:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
高级氧化主要作用是提高BC比,芬顿深度处理到120可能实现不了,如果能够提高BC比到0.3以上,配合生化处理就行了,芬顿氧化性在高级氧化中并不是很强的,建议做小试,确定药剂比例及工艺的确定
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-3 17:36:04 | 显示全部楼层
最佳的比例可能得你自己烧杯小试自己确定了。什么制药?生产什么药品呢?有激素类吗?
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-8-3 17:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
有水样最好实验确定最佳加药量
回复

使用道具 举报