钢制反硝化滤池,池体下部四周向外鼓包,为啥?

[复制链接]
查看983 | 回复19 | 2021-8-2 12:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢制反硝化滤池、硝化滤池,池体下部四周向外鼓包,什么原因呢?
从下到上依次是:配水室(1.5m),承托层(0.3m),滤料层(3m),清水区(1.5m),超高(0.3m)。目前看池体四个面都有向外鼓的趋势,但是可以正常使用,就怕以后有情况,如何处理呢?谢谢各位老师


补充图片:

image.png
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-8-2 14:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
图片发一张来
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-8-2 17:14:06 | 显示全部楼层
如果没有雍水的情况,大概率钢材有问题。
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-8-2 17:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果建设时间不久,最好和建设方沟通一下,这个涉及到安全问题
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2021-8-2 20:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个忽视不得,是不是钢板薄了。
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-8-3 07:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该是钢板薄了,把水放空,钢板外壁多加加强筋
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-8-3 10:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
你们是圆形还是方形的?几个厚的钢板
回复

使用道具 举报

钢制产品结构与用料问题,我们之前有个钢制沉淀池也出现过,后面加固了就好了
回复

使用道具 举报

ssx3 | 2021-8-3 17:45:42 | 显示全部楼层
末世,桃花依旧 发表于 2021-8-3 12:04
钢制产品结构与用料问题,我们之前有个钢制沉淀池也出现过,后面加固了就好了 ...

请问老师,这个影响使用吗?以后会有安全问题吗?
回复

使用道具 举报

ssx3 | 2021-8-3 17:48:38 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-8-3 07:48
应该是钢板薄了,把水放空,钢板外壁多加加强筋

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报