调试第四天,开始研究总氮

[复制链接]
查看1177 | 回复18 | 2021-8-1 08:44:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨氮达标,cod达标,总氮88😂😂😂😂😂
生化池间歇曝气,开始投加碳源,预计投加10袋乙酸钠
池子没有进满污水,sv30约25左右,继续投加污泥。
wechat_upload16277785736105ee0d1bfaa
wechat_upload16277786386105ee4e1377b
wechat_upload16277793046105f0e800494

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

总氮这么高,到地标准IV类吗?还是一级A
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-1 09:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
山巅一寺一壶酒 发表于 2021-8-1 09:36
总氮这么高,到地标准IV类吗?还是一级A

一级a的标准
回复

使用道具 举报

九月 | 2021-8-1 10:55:58 | 显示全部楼层
市政污水么
泥的颜色可以~~
出水TN高,回流开了么
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-8-1 11:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
1200方水,加10袋乙酸钠,也才250公斤,折算成COD也就100公斤,平均到水中,也才83的COD(乙酸钠按纯品三水合乙酸钠计算)
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-1 11:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-8-1 11:26
1200方水,加10袋乙酸钠,也才250公斤,折算成COD也就100公斤,平均到水中,也才83的COD(乙酸钠按纯品三水 ...

没人呀!自己往池子上抗不起,太累了😭😭😭😭😭
周一得想办法找人,投加量有点大呀😂😂😂😂😂😂
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-1 11:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
九月 发表于 2021-8-1 10:55
市政污水么
泥的颜色可以~~
出水TN高,回流开了么

回流必须开了呀
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-8-1 11:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-8-1 11:26
1200方水,加10袋乙酸钠,也才250公斤,折算成COD也就100公斤,平均到水中,也才83的COD(乙酸钠按纯品三水 ...

我还钻了一点空子😁😁😁😁😁
厌氧区和缺氧区是相当于独立的,与好氧是有一个过水孔,缺氧反应环境不太好,可厌氧区真的是完美的缺氧条件😁😁😁😁😁
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-8-1 12:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
属实有点累
回复

使用道具 举报

森465663 | 2021-8-1 20:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
为了投加碳源,每天几吨的淀粉拼命扛……真的累
回复

使用道具 举报

本版积分规则