MBR工艺调试沉降比沉不下去?

[复制链接]
查看1783 | 回复27 | 2021-7-27 09:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MBR工艺调试,目前沉降比沉不下去,硝化池很多泡沫,是否污泥老化需要排泥?谢谢
微信图片_20210727093413.jpg
微信图片_20210727093335.jpg
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-27 10:18:22 | 显示全部楼层
你们这是什么废水?水质?
回复

使用道具 举报

水处理学徒 | 2021-7-27 15:32:16 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-7-27 10:18
你们这是什么废水?水质?

这是渗滤液
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-27 15:46:54 | 显示全部楼层

那你这个泥量还是不够
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-7-27 17:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是渗滤液
回复

使用道具 举报

Zyp | 2021-7-27 18:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
渗滤液沉降比不弄到90%以上能行?
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-7-27 21:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
泥中间都分开了,是沉降多少时间的状态
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-7-27 21:47:29 | 显示全部楼层
沉不下去?一开始就沉不下去还是后来又浮起来的?目前,各指标处理效果咋样?
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-7-27 22:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
出水正常就可以加大点排泥!
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-7-28 07:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
反硝化!!
回复

使用道具 举报

本版积分规则