焦化水调试2个月,总磷偏高怎么控制?

[复制链接]
查看908 | 回复18 | 2021-7-25 14:54:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦化水,调试2个月,总磷偏高,其他指标正常,来水COD4000-5000PH8.5-9,厌氧COD3000左右PH8.5-8.8,调试时间紧,厌氧池就投加了点污泥就没有管它。二沉池后续会投加活性炭和PACPAM,按现在的二沉池怎么控制总磷好一些!
wechat_upload162719582460fd09b05b52c
回复

使用道具 举报

搁浅 | 2021-7-25 15:13:08 | 显示全部楼层
总磷就几个,调试期先多加点药去除就好了
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-7-25 16:02:08 来自手机 | 显示全部楼层
为啥加pam啊
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-25 16:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池末端加除磷剂
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-25 17:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
二沉后面还有混凝沉淀吗?
回复

使用道具 举报

穿山甲菌 | 2021-7-25 20:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
焦化水为啥会有总磷,是进生活水了吗?
回复

使用道具 举报

366161 | 2021-7-25 20:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
搁浅 发表于 2021-7-25 15:13
总磷就几个,调试期先多加点药去除就好了

在哪里加药,哪些药剂?
回复

使用道具 举报

366161 | 2021-7-25 20:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2021-7-25 16:02
为啥加pam啊

后面降低COD,去除色度!
回复

使用道具 举报

366161 | 2021-7-25 20:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-7-25 17:13
二沉后面还有混凝沉淀吗?

其实后面还有二级缺氧,好氧,的,
回复

使用道具 举报

366161 | 2021-7-25 20:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
穿山甲菌 发表于 2021-7-25 20:50
焦化水为啥会有总磷,是进生活水了吗?

有生活水,但是不多!95%都是焦化水!
回复

使用道具 举报

本版积分规则