苎麻脱胶废水,生化系统崩了,还有救吗?

[复制链接]
查看651 | 回复18 | 2021-7-24 16:02:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神苎麻脱胶废水进水COD 10000,水温60°,需冷却水降温,因加大进水量导致生化系统崩了,有什么最快的解决方案吗?
wechat_upload162711356860fbc8605914b
wechat_upload162711356860fbc860a79da

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
多多 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-24 16:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧降温啊!60度,要被烫死了
回复

使用道具 举报

王俊杰 | 2021-7-24 16:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
泥排空。重新补泥,这样恢复的最快,进水温度这么高,要装冷却塔了。不然换多少次泥都没用
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-7-24 16:18:55 | 显示全部楼层
什么工艺,每天进水量多少?没加大进水量时生化还没崩?
回复

使用道具 举报

森465663 | 2021-7-24 16:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
60度加量前还能扛住什么菌这么厉害
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-24 19:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
控制进水温度换泥
回复

使用道具 举报

雷明坤 | 2021-7-24 20:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-7-24 16:18
什么工艺,每天进水量多少?没加大进水量时生化还没崩?

用冷却水中和到30至40°,设计是110吨处理量,每天实际最多只能处理50吨,一加大进水量就崩了
回复

使用道具 举报

雷明坤 | 2021-7-24 20:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
森465663 发表于 2021-7-24 16:58
60度加量前还能扛住什么菌这么厉害

冷却水冷却到30至40度
回复

使用道具 举报

雷明坤 | 2021-7-24 20:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-7-24 16:18
什么工艺,每天进水量多少?没加大进水量时生化还没崩?

板框压滤、生化、酸稀、中和、气浮,中间工序还有芬顿没用。
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-7-25 07:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
基本没救了,60℃。你可以换泥了
回复

使用道具 举报

本版积分规则