总磷出问题找不到原因

[复制链接]
查看1429 | 回复12 | 2021-7-21 12:17:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
改良AAO五段工艺,近两天生物池出水总磷1左右,平常都是0.1。做沉降无任何异常。但是不知道为什么总磷突然出问题了
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-21 12:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
天气影响,水温升高,反硝化细菌活性增高,更利于对于碳源的竞争
回复

使用道具 举报

无寸头不欢 | 2021-7-21 12:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
看下出水是否带泥,通过浮泥和机械,观察缺氧区、二沉池是否有厌氧死角,调节池是否有太多底泥,排泥是否及时,碳源是否充足,加药泵和管道是否堵塞坏掉等。最好是从进水到出水各节点测一下总磷,基本能判断是哪个环节出问题,然后再对症下药
回复

使用道具 举报

justonelastdanc | 2021-7-21 16:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
正磷酸盐测测
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-7-21 19:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
进水总磷有异常么
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-7-21 21:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
各个池都测一下看看哪里出问题了?
回复

使用道具 举报

太善良 | 2021-7-21 22:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
是的,每个生化池都测一下数据
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-22 10:32:21 | 显示全部楼层
二沉出水悬浮物有变化吗
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-7-25 16:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
各个水池溶解氧有啥变化没
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-7-28 07:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
看下上清液是否比之前混浊。厌氧加点碳源。可能反硝化过于活跃。后面应急增加除磷剂加大排泥。