闭式冷却塔为什么不用铜管

[复制链接]
查看490 | 回复4 | 2021-7-20 08:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭式冷却塔为什么不用铜管?大家一般用不锈钢。但是不锈钢不适用的话,大家都用钛管,铜管确实贵,但是铜的导热系数比钛高十几倍,用量也小啊。成本应该差不多吧?铜管还有啥缺点?强度不行?具体表现?大家有认识做铜管或钛管冷却塔的厂家,请推荐,谢谢!
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-7-20 10:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
铜管不耐腐蚀!比起铁管,它可以说是最差的材料,你不要只看导热性,导热性好的黄金比较好
回复

使用道具 举报

猛牛 | 2021-7-20 11:06:01 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-7-20 10:54
铜管不耐腐蚀!比起铁管,它可以说是最差的材料,你不要只看导热性,导热性好的黄金比较好 ...

除了氨,什么物质对铜腐蚀厉害?
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-7-28 07:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
50℃左右进水可以用UPVC
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-9-26 22:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
猛牛 发表于 2021-7-20 11:06
除了氨,什么物质对铜腐蚀厉害?

会跟水中的溶氧和碳酸根发生反应,生成碱式碳酸铜,也就是咱们说的铜绿,铜做换热器主要缺点就是耐腐蚀性较差,强度不够,还有太贵😂