选择风机和曝气装置 是按1:1.5计算的吗?

[复制链接]
Hou | 2021-7-16 14:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
九月 发表于 2021-7-15 13:46
曝气装置看你用啥啦

可提升曝气管
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-16 16:21:25 | 显示全部楼层
这个比例你是哪里来的?
回复

使用道具 举报

Hou | 2021-7-16 20:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-7-16 16:21
这个比例你是哪里来的?

很多都说这个啊 不知道吗
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-7-16 21:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
去除一公斤COD需要25立方米空气(氧利用率20%左右),根据这个选择风机。(对于需要外加碳源脱氮的废水,需要考虑外加碳源的COD量)
不同的曝气装置氧利用率不一样,可以适当缩减或者增加空气量。
回复

使用道具 举报

Hou | 2021-7-16 22:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-7-16 21:03
去除一公斤COD需要25立方米空气(氧利用率20%左右),根据这个选择风机。(对于需要外加碳源脱氮的废水,需要 ...

你好  但是根据bod算 1:1.5可以吗 而且只能算出风量  压力是按9.8计算还是?
回复

使用道具 举报

Hou | 2021-7-16 22:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-7-16 21:03
去除一公斤COD需要25立方米空气(氧利用率20%左右),根据这个选择风机。(对于需要外加碳源脱氮的废水,需要 ...

生化池进水cod3000 bod1800  每天20方水  4个o池 每个都是3m*3*3 可以说说怎么计算风量吗
回复

使用道具 举报

LV935100 | 2021-7-16 22:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
一般按照3-5倍水量估算
回复

使用道具 举报

Hou | 2021-7-16 22:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
LV935100 发表于 2021-7-16 22:53
一般按照3-5倍水量估算

哥 什么意思啊 可以详说吗
回复

使用道具 举报

LV935100 | 2021-7-16 23:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
按你设计每小时进水量,鼓风机每小时产风量为水的3-5倍估算。
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-7-17 07:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
LV935100 发表于 2021-7-16 22:53
一般按照3-5倍水量估算

扯淡……
回复

使用道具 举报

本版积分规则