求助帖:消失的污泥去哪了?

[复制链接]
查看1382 | 回复32 | 2021-7-8 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
农村生活污水:厌氧80方+缺氧80方+好氧80方*4,接触氧化,全都挂有填料,但厌氧缺氧无搅拌,长方形箱体(很长的那种)上进上出(高都是3米),二沉池也是80方斜管沉淀(底部很平,没有做锥底)+污泥回流池(底部有20cm永远抽不到),好氧回流缺氧,污泥回流池回流厌氧,设计800方,实际200方,进水COD100-200,总氮30-50,氨氮20-50,总P1-4,经过多次投泥培养,均失败,有挂膜,但加完泥后总是没几天DO就控制不住了,停曝气2.5左右,一开就到5.接着泥就 越来越少,直至没有,进水食品级葡萄糖(95%)按200-500PPM投加,溶氧一样控不住,间歇曝气也一样几次加泥都加到SV20%,没过几天所有池子泥都在逐渐消失知道底部全都没泥,COD出水20-30,氨氮25,总氮25,总P1-2,光靠膜也不能达标,反复投了有5次泥了,二沉池下部的泥、脱水后的泥、不同生活污水厂的泥都投过。。。就算搅拌不好每个池子有沉淀,但怎么样都不涨泥 还消失的很快,到底是为啥啊?没有工业污水混入,就是居民生活污水,求对策或者在么改工艺
回复

使用道具 举报

理性思维感性人 | 2021-7-8 19:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧,缺氧,只要是设计混合液或者污泥回流的池子没有搅拌的,都加推流器或者潜水搅拌机。泥都回流沉底了。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-8 21:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
污泥投了多少?挂膜、沉底、流失,都会降低污泥量,
另外,你这系统以后运行也是个大问题啊
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-7-8 21:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
污泥量每次大概投了多少,目前加起来投了多少吨,如果确定氧化沟底部没有沉泥,看看二沉池底部是否有沉泥
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-7-8 23:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
二沉池底部是平的,没锥斗怎么能抽到泥呀,不是20公分抽不到,是基本上都抽不到的
回复

使用道具 举报

justonelastdanc | 2021-7-9 07:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌器是必须的,测下二沉池的泥位
回复

使用道具 举报

古古很贪睡 | 2021-7-9 07:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
二沉用个泵抽吧,当回流用
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-9 07:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑在厌氧池沉积的可能性比较大,安个搅拌吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-9 08:05:20 | 显示全部楼层
你们这个负荷太低了。设计进水水质是多少?还有你这个二沉出水悬浮物咋样?
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-7-9 08:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
你是咋判断底部底部没有泥,所有的池子你都看了吗。投完泥大概几天就没有的
回复

使用道具 举报