求教总排口PH下降的问题

[复制链接]
查看473 | 回复13 | 2021-7-8 04:49:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边是总排口水不动的情况下PH从7.5能持续降到6.6左右,不知道怎么解决,每次做完水PH控制在7.5左右,过一个小时左右降到6.6左右不变了,
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-8 05:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
死水?ph计是准确的吗?仪表有校正过吗
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-8 06:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
校准pH计,清洗电极
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-7-8 06:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
总排口前段是什么工艺段?
回复

使用道具 举报

JF小迷弟 | 2021-7-8 09:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈  我这边刚好相反 出水ph会高一个点
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-7-8 09:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
可能是水里面缓冲溶液太多,当时加到7.5了,过一会都反应掉了
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-7-8 22:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
先要排除PH计准确的问题,是否该校准了,用精确的PH试纸测量比较一下
回复

使用道具 举报

浮生19381 | 2021-7-9 00:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-7-8 06:56
总排口前段是什么工艺段?

总排口前就是简单的物化,絮凝沉淀中和,然后到总排
回复

使用道具 举报

浮生19381 | 2021-7-9 00:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-7-8 05:45
死水?ph计是准确的吗?仪表有校正过吗

PH是准确的,就是数值缓慢下降,能降个0.8的样子
回复

使用道具 举报

浮生19381 | 2021-7-9 00:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-7-8 09:32
可能是水里面缓冲溶液太多,当时加到7.5了,过一会都反应掉了

总排之前中和的时候加了酸调整PH,停止排水的时候PH基本在7.5~7.9,后面就开始缓慢下降
回复

使用道具 举报