这个好氧池取得上清液,工艺是ao加mbr不排泥有没有其它思路

[复制链接]
艾其深 | 2021-7-10 21:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-7-8 07:23
进水cod900氨氮100出水cod500   氨氮90   镜检后生物多

氨氮去除率有点低啊
回复

使用道具 举报

必然 | 2021-7-12 16:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
碳氮比失衡,加大排泥,增加碳源负荷
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-7-14 11:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
必然 发表于 2021-7-12 16:10
碳氮比失衡,加大排泥,增加碳源负荷

取一2L用来做小试根据碳氮比,加了面粉,爆气一晚上氨氮有下降,到测亚硝酸盐,测不出。
回复

使用道具 举报

梅291037 | 2021-7-14 11:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
好氧上清液就不清,要么过曝气,要么气量不够还没处理完全。
回复

使用道具 举报

justonelastdanc | 2021-7-17 09:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
停留时间,溶解氧控制等参数呢
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-7-17 22:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
justonelastdanc 发表于 2021-7-17 09:47
停留时间,溶解氧控制等参数呢

停留时间32小时  溶解氧6   ph8.5
回复

使用道具 举报

本版积分规则