PAM配药装置配出的药粘度不够什么原因?

[复制链接]
查看897 | 回复31 | 2021-7-4 13:11:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是PAM三腔配药装置,尺寸3*1.5*1.2米的,制备能力2方/时。先配药进水2方/时,下料5公斤/时,加药泵现在是1.5方/时,但配出的药液粘度不够,是不是熟化时间不够?
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-7-4 14:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
配药浓度没问题呀,5立方的三腔配药罐,加药泵一个小时才1.5方,热化时间应该也没问题的,建议检查下药剂质量,用烧杯配置2.5‰或者3‰的pam看看粘稠度
回复

使用道具 举报

十方銹才 | 2021-7-4 15:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
正常熟化时间40分钟就应该够了,三缸式的溶解池有好几种,早先的三缸式很容易短流,还是上下式的比较稳定。还有搅拌也有影响
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2021-7-4 16:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
粘度不够可能你的药剂有问题
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-7-4 17:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
曹佩 发表于 2021-7-4 16:09
粘度不够可能你的药剂有问题

小试,定容检测嘛😁
这东西就怕对比,货比货,气死个人😁
回复

使用道具 举报

justonelastdanc | 2021-7-4 21:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
掺货了么
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-7-4 21:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
啥时候出现这样的情况?药剂有没有换?
回复

使用道具 举报

tsl | 2021-7-4 21:54:36 | 显示全部楼层
药剂有问题
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-7-5 07:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-7-4 14:07
配药浓度没问题呀,5立方的三腔配药罐,加药泵一个小时才1.5方,热化时间应该也没问题的,建议检查下药剂质 ...

现场配置的0.1%比较粘稠,PAM是1400万单位的
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-7-5 07:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
十方銹才 发表于 2021-7-4 15:55
正常熟化时间40分钟就应该够了,三缸式的溶解池有好几种,早先的三缸式很容易短流,还是上下式的比较稳定。 ...

一直怀疑是搅拌问题
回复

使用道具 举报