微信扫一扫,快速登录
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-30 17:57 好氧池氨氮基本没怎么降,测下好氧池进水端碱度,低了就加点碳酸钠
使用道具 举报
千帆历尽 发表于 2021-6-30 18:07 好氧池出口碱度350,应该够用吧
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-30 18:59 理论上够了,好氧池pH基本没降硝化性看起来很弱啊,以前氨氮降的怎么样,原水全是生活废水吗? ...
千帆历尽 发表于 2021-6-30 20:38 将事故池水,用处理以后的水进行稀释,稀释后的氨氮80左右
千帆历尽 发表于 2021-6-30 20:40 生活污水每天处理大概50方,事故水每天处理大概20--30方,
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-30 20:59 硝化性变弱是不是从处理事故水开始的,建议从源头开始查,系统参数控制的都还可以,但是硝化性基本没有, ...
浅墨初白 发表于 2021-6-30 21:12 对的,看数据硝化反应比较弱,先查是否有抑制硝化反应的因素
曹佩 发表于 2021-7-1 00:30 继续闷曝吧,4个小时太短,我最长一次闷曝了60个小时氨氮才开始往下降,至于碳源,不建议加 ...