我们处理生活污水,ao+mbr膜,本来投加碳源除氮的,前几天效果不好,我测了下新买工业葡萄糖的cod,结果只有十分之一的cod,所以一次性投了14袋在400方的池子,在哪之后突然溶解氧暴涨冲2-3涨到6~7左右了,污染污泥浓度急剧降低。所以我又给好氧池加了点食用葡萄糖,让好氧池的cod在80左右。氨氮4,总磷超量程了。结果就这样溶解氧也降低不下去,昨晚到今天中午,间断曝气,结果cod有40,氨氮0.5总磷还是报表,溶解氧还是在4-6之间。
兄弟们遇到这种怎么解决。
回复

使用道具 举报

GoforitFarewell | 2021-6-29 17:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
但是我测下好氧池污水中的含盐量 600mg/l。好像也不高
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-6-29 19:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
池内数据都不高,先把风机风量减小,微生物没怎么利用氧气,溶解氧肯定高的
回复

使用道具 举报

GoforitFarewell | 2021-6-29 19:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-29 19:49
池内数据都不高,先把风机风量减小,微生物没怎么利用氧气,溶解氧肯定高的 ...

我都没开了,但是溶解氧还是很高,这种情况,我不进水,加点葡萄糖,然后闷曝可以不
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-6-29 20:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
生活废水可以进的,出水数据怎么样
回复

使用道具 举报

GoforitFarewell | 2021-6-29 20:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-29 20:31
生活废水可以进的,出水数据怎么样

都开始总磷总氮爆表了,cod氨氮还行,
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-6-29 21:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
GoforitFarewell 发表于 2021-6-29 20:46
都开始总磷总氮爆表了,cod氨氮还行,

进水碳源应该是不够的,加碳源降总氮,好氧池末端加铁盐铝盐除磷
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-6-29 21:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
总磷高可能是过曝引起的,总氮高可能是回流的溶解氧过量!
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-6-30 00:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
原来在这里,投加的碳源,可能都没发挥出作用。测测过程中的反应环境
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-30 08:42:39 | 显示全部楼层
你是多大的水量 ?葡萄糖降解很快的。