低温困扰求赐解决方案

[复制链接]
查看735 | 回复23 | 2021-6-23 07:55:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在北方一小污水厂,DE氧化沟工艺日2.4万,冬天没法玩,一月份进水温度5~6℃,记录最低温度4.6℃。我冬天mlss6000~8000水就进不来、do2-2.5、回流比约150%、o段orp300-200、A段orp-400~-250。了解的低温菌低了8℃的没用,请问大神们,还有什么好的办法

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
多多 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-23 08:22:34 | 显示全部楼层
能加盖或者加保温棚不?
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-6-23 08:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
管道和各池体是否有覆盖保温膜,大连有家市政水厂冬季温度也很低,让他做了保温后温度提高2-3度
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-6-23 08:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
在保证二沉池不出泥的情况下污泥浓度尽量的高点
回复

使用道具 举报

毛乐 | 2021-6-23 08:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-23 08:22
能加盖或者加保温棚不?

邻县就加的阳光保温棚,冬天也就提升个1℃,机会没改善
回复

使用道具 举报

毛乐 | 2021-6-23 08:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-23 08:23
管道和各池体是否有覆盖保温膜,大连有家市政水厂冬季温度也很低,让他做了保温后温度提高2-3度 ...

池体一半墙壁在地面以上,未做任何保温增温措施,来水温度也低,在6.5-7.5℃
回复

使用道具 举报

毛乐 | 2021-6-23 08:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-23 08:31
在保证二沉池不出泥的情况下污泥浓度尽量的高点

最高干到9000就不行了,温度低,沉降差,泥水分离差,上清液浊度很高。8000还稍微能看,但是指标就很恶心了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-23 08:48:53 | 显示全部楼层
毛乐 发表于 2021-6-23 08:45
邻县就加的阳光保温棚,冬天也就提升个1℃,机会没改善

那就污泥浓度往上再提,我们内蒙那边一个项目就是冬季污泥浓度在1万左右。也是半地上,没有保温。
回复

使用道具 举报

毛乐 | 2021-6-23 08:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-23 08:48
那就污泥浓度往上再提,我们内蒙那边一个项目就是冬季污泥浓度在1万左右。也是半地上,没有保温。 ...

一万的污泥浓度,几乎进不来水了吧😂
回复

使用道具 举报

阿亮@@666659 | 2021-6-23 09:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
加,加热管,投多少钱才是关键
回复

使用道具 举报