请教关于mbr问题

[复制链接]
秦皇故人 | 2021-6-22 14:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-6-22 11:01
最好是好氧池中后端和膜池的溶解氧都控在2-3左右,缺氧池溶解氧高可能是回流携带的溶解氧太高了 ...

膜池膜端不好控制
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-6-22 14:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
建议好氧池负荷低也不需要控制很高,1-1.5就好了,好氧池末端控制1左右就行,主要看出水COD,膜池还是需要考虑膜组件曝气量,要是缺氧池溶解氧过高,可以调整回流量大小,看看总氮去除率调整。你这个工艺还是以膜池为主。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-22 17:25:45 | 显示全部楼层
秦皇故人 发表于 2021-6-22 14:01
是膜池膜端回流到厌氧缺氧

那你们这个回流确实有点问题。膜池本来就曝气强。
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-6-22 17:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-22 17:25
那你们这个回流确实有点问题。膜池本来就曝气强。

就是设计有问题!进水负荷太低,溶解氧没有办法!
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-6-22 17:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
lvjian223 发表于 2021-6-22 14:42
建议好氧池负荷低也不需要控制很高,1-1.5就好了,好氧池末端控制1左右就行,主要看出水COD,膜池还是需要 ...

100多的cod50左右的总氮。脱氮主要依靠加碳源了。回流300左右。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-6-22 20:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
目前进水负荷低,溶解氧控制不宜过高,低些最好
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-6-22 21:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
浅墨初白 发表于 2021-6-22 20:53
目前进水负荷低,溶解氧控制不宜过高,低些最好

好的谢谢老师
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-23 08:14:45 | 显示全部楼层
秦皇故人 发表于 2021-6-22 17:50
就是设计有问题!进水负荷太低,溶解氧没有办法!

要不就是改下管路,调整下
回复

使用道具 举报

未闻花名 | 2021-6-23 09:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
内回流另外加根回流管道,膜池末端管道加个支路,主要进行外回流。
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-6-23 13:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-6-23 08:14
要不就是改下管路,调整下

新建的,动工领导不同意
回复

使用道具 举报

本版积分规则