lvjian223 发表于 2021-6-21 10:14 首先你看下你得曝气量够不,按膜架大小一般曝气量在150-300标方/时。必须保证曝气量大小。还有就是曝气小造 ...
秦皇故人 发表于 2021-6-21 10:23 一共36组每六组膜一个池子,一样的暴气,其他都基本正常,就一四组有这样的问题!膜池末端溶解氧5左右! ...
lvjian223 发表于 2021-6-21 10:39 曝气力度小就开大,曝气强度肯定需要保证。膜曝气孔径小,一般不会被污泥堵,实在是曝气阀门来的很大,还 ...
DYM 发表于 2021-6-23 09:51 如果曝气头堵的话,可以定期冲洗一下曝气头,就用池子里的水,装个排气阀 ...