生化系统污水全部发黑大臭

[复制链接]
查看818 | 回复5 | 2021-6-7 14:20:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然间生化系统污水全部发黑发臭,厌氧池,缺氧池,污水发黑臭,溶解氧需要三台风机才能达道2点几,总磷,总氮,cod,全部超标严重,大家给支支招,看怎么解决
wechat_upload162304659960bdb9c7a082f
wechat_upload162304660060bdb9c81510b
wechat_upload162304660060bdb9c85ba3c
wechat_upload162304660060bdb9c8a28a6
wechat_upload162304660060bdb9c8e5659
wechat_upload162304660160bdb9c937b54
wechat_upload162304660160bdb9c98aa46
wechat_upload162304660160bdb9c9dcdfc
回复

使用道具 举报

进水有什么变化没?好氧段的污泥现状是什么样,现场做个SV30看看,风机之前开的几台?找不到原因就先尽量减少进水量,闷爆下,是不是厌氧段跑泥到后面去了导致暂时的耗氧量过高,看你图片浮沫上面有黑色的残渣看着像是厌氧跑出去的泥,然后后面的浮沫有些看着像是污泥老化分解了
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-6-7 16:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
停进水打循环闷曝,排查进水,做好系统化验参数记录
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-6-7 22:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
先闷曝,大概率是冲击呀,平常是开几台风机,先排除外界因素,再找内部因素,溶解氧数值变化,污泥浓度
回复

使用道具 举报

多多 | 2021-6-7 23:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
看泥色,污泥老化,也可能存在过爆
理论上判断3台风机溶氧起不来,微生物比较多,需氧量大,还得看镜检
结合实际运行情况进行分析
回复

使用道具 举报

_北齐°兰博 | 2021-6-8 09:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
氧气量多少,我感觉是溶解氧不足。