讨论:厌缺氧orp控制在多少合适?

[复制链接]
查看1329 | 回复11 | 2021-6-3 22:24:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:缺氧orp控制在多少左右比较好?好多文献给出的答案都各不相同,有的论文说厌缺氧orp-300左右比较好,有的文章说-50到-100合适。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-6-3 22:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的现场,如果缺氧区orp-100反应效果不好,那么会要求它继续降低orp
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-6-3 22:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
有些现场orp-50,脱氮效果依然满足排放标准。
所以,视情况而定
回复

使用道具 举报

耄耄 | 2021-6-4 05:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-6-3 22:57
有些现场orp-50,脱氮效果依然满足排放标准。
所以,视情况而定

意思就是orp还是和现场情况、进水情况相关,不是定值。本来这个数值影响因子比较多,真的控制到位是非常难,而且还不知道如何精确的控制。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-6-4 07:57:34 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-6-3 22:57
有些现场orp-50,脱氮效果依然满足排放标准。
所以,视情况而定

“视情况而定",划重点
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-6-4 08:20:15 | 显示全部楼层
这个都是个范围,各自厂有各自的最佳数据
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-6-4 08:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-6-4 07:57
“视情况而定",划重点

😁😁😁😁😁视情况而定
回复

使用道具 举报

飞来的弟 | 2021-6-4 08:29:35 | 显示全部楼层
-200— -100较好,具体按照出水指标来控
回复

使用道具 举报

李玉明 | 2021-6-4 11:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
都试一下,那个范围处理效果好就用哪个!
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-6-6 07:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
理论只是个参考,还得考虑污水厂实际运行情况
回复

使用道具 举报

本版积分规则