一体化处理设备好氧池污泥发黑

[复制链接]
查看1370 | 回复14 | 2021-5-31 10:33:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.jpg image.jpg 一体化AAO处理系统,进水氨氮5.2好氧出现污泥上浮,感官看着好氧池没有泥,这是什么原因?怎么提高氨氮,解决好氧污泥浓度,生化系统污泥黑色,这是什么原因?怎么解决?请求大神指点一下
回复

使用道具 举报

18278428303 | 2021-5-31 11:17:02 | 显示全部楼层
不知道该说啥,只能说一句厌氧跑泥了?
回复

使用道具 举报

一哭一笑一人生 | 2021-5-31 11:27:37 | 显示全部楼层
整体工艺说下啊。有没有物化,进水有没有波动什么的?
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-5-31 11:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
先搞清几个点,系统有多少泥沉积厌氧,曝气池有多少泥。有泥就先闷曝几天看颜色能恢复不,不能就准备投泥,也不是啥问题,,投泥之前检查确认曝气搅拌回流进出水。
回复

使用道具 举报

默上漂 | 2021-5-31 11:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
永久28 发表于 2021-5-31 11:34
先搞清几个点,系统有多少泥沉积厌氧,曝气池有多少泥。有泥就先闷曝几天看颜色能恢复不,不能就准备投泥, ...

曝气池上清液有浮泥,厌氧池的泥沉底了。AAO工艺。
回复

使用道具 举报

默上漂 | 2021-5-31 11:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
一哭一笑一人生 发表于 2021-5-31 11:27
整体工艺说下啊。有没有物化,进水有没有波动什么的?

AAO工艺,进水氨氮偏低3-6之间波动,进水PH7-8之间,出水PH7.6-8.3之间出水COD波动从10几跳到30几
回复

使用道具 举报

一哭一笑一人生 | 2021-5-31 11:48:26 | 显示全部楼层
默上漂 发表于 2021-5-31 11:47
AAO工艺,进水氨氮偏低3-6之间波动,进水PH7-8之间,出水PH7.6-8.3之间出水COD波动从10几跳到30几 ...

进水COD多少啊?
回复

使用道具 举报

默上漂 | 2021-5-31 13:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
一哭一笑一人生 发表于 2021-5-31 11:48
进水COD多少啊?

进水COD180,小型乡镇污水处理规模500吨。一级A标
回复

使用道具 举报

一哭一笑一人生 | 2021-5-31 14:23:25 | 显示全部楼层
默上漂 发表于 2021-5-31 13:57
进水COD180,小型乡镇污水处理规模500吨。一级A标

你这最好做个SV30拍个张片来看看状况
回复

使用道具 举报

默上漂 | 2021-5-31 14:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
一哭一笑一人生 发表于 2021-5-31 14:23
你这最好做个SV30拍个张片来看看状况

47DC49D4-E9E6-4B61-A3F2-07E74DCA2C6E.jpeg
回复

使用道具 举报

本版积分规则