蓝海67007 | 2022-1-25 09:16:24 | 显示全部楼层
楼主,大概想请教三个问题:1、蓝色箱体之间横着的多条钢管有什么用处?2、回填后,雨水或地下水可能会从砖砌井入渗至池体内,会增大处理水量,图中的砖砌井是否后期做了防水处理?3、楼主提供的泥的图片是污水厂压滤后的泥吗?
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-25 09:18:50 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-22 11:50
MBR放到沉淀池之后,不会对膜造成污染吗?

MBR的运行条件:污泥浓度在5000~15000mg/L,低了高了都不行,低了处理效果变差,高了容易堵塞。
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-25 09:23:02 | 显示全部楼层
推流器选型偏大和自吸泵吸程不够请问是怎么解决的?我们调试运行时的吸程不够是在进水的竖直管上安装止回阀。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-25 09:52:02 | 显示全部楼层
这个检修口留的太小了。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-25 10:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-25 09:18
MBR的运行条件:污泥浓度在5000~15000mg/L,低了高了都不行,低了处理效果变差,高了容易堵塞。 ...

是啊,那你沉淀池以后的污泥浓度应该很低了吧,哪膜不会堵吗?
回复

使用道具 举报

胡不歸 | 2022-1-25 10:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
厉害👍🏻这么快调试完成,就是检修入口以后不大方便,小了点
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-25 10:59:51 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-25 10:06
是啊,那你沉淀池以后的污泥浓度应该很低了吧,哪膜不会堵吗?

MBR膜处理本质上是微生物处理和膜的物理处理两者相结合的,污泥浓度低了,那么主要就是膜的物理处理为主导。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-25 13:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-25 10:59
MBR膜处理本质上是微生物处理和膜的物理处理两者相结合的,污泥浓度低了,那么主要就是膜的物理处理为主 ...

没明白?污泥浓度不够膜是会堵的啊
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-26 17:29:09 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-25 13:18
没明白?污泥浓度不够膜是会堵的啊

其实MBR池内的污泥主要还是去除有机物的,即污泥浓度低,那么小分子的有机物会从膜跑掉,从而部分指标不达标。试问如果极端一点,MBR膜放置清水池内(即污泥浓度为0),那MBR膜会堵塞吗?当然不会的。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-26 21:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-26 17:29
其实MBR池内的污泥主要还是去除有机物的,即污泥浓度低,那么小分子的有机物会从膜跑掉,从而部分指标不 ...

那你把MBR膜放到清水池里面有啥作用呢?不还是等于水从膜过一遍吗?也不起作用啊