300m3/d一体化生活污水安装调试报告

  [复制链接]
蓝海67007 | 2022-1-27 08:45:40 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-26 21:36
那你把MBR膜放到清水池里面有啥作用呢?不还是等于水从膜过一遍吗?也不起作用啊 ...

我的意思是污泥浓度低,膜不会堵塞的。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-27 10:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-27 08:45
我的意思是污泥浓度低,膜不会堵塞的。

污泥浓度低膜不会堵吗?我怎么了解的是污泥浓度低会造成膜堵塞,不然MBR膜池污泥浓度也不至于控制到最低6000啊
回复

使用道具 举报

A广东鸿阀阀门厂 | 2022-1-27 13:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢污拖邦的平台
回复

使用道具 举报

蓝海67007 | 2022-1-27 14:33:15 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2022-1-27 10:56
污泥浓度低膜不会堵吗?我怎么了解的是污泥浓度低会造成膜堵塞,不然MBR膜池污泥浓度也不至于控制到最低6 ...

MBR膜的本质是实现HRT和SRT的分离,但是泥浓度低会导致部分指标超标的。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-1-27 20:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-27 14:33
MBR膜的本质是实现HRT和SRT的分离,但是泥浓度低会导致部分指标超标的。

那膜的污堵是怎么造成的呢
回复

使用道具 举报

夺诺 | 2022-4-25 17:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
茶叶蛋 发表于 2021-5-30 14:12
也是这个,我这里是山里渗出的水,早期用硫酸铵泡山体,然后尾水都是氨氮超标的水,ph6左右,氨氮在300-600 ...

将ph调到7.5-8,加些硝化菌之类的,驯化久点没问题的,1000以内的氨氮都应能硝化
回复

使用道具 举报

于仁舟 | 2022-6-30 10:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
茶叶蛋 发表于 2021-5-30 14:12
也是这个,我这里是山里渗出的水,早期用硫酸铵泡山体,然后尾水都是氨氮超标的水,ph6左右,氨氮在300-600 ...

你那是不是稀土尾水,我公司有这方面的工程案例。
回复

使用道具 举报

旖甯 | 2022-7-2 22:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,学习了
回复

使用道具 举报

千千阙歌 | 2022-7-6 16:35:09 | 显示全部楼层
刘颖 发表于 2021-7-21 07:15
流量计跑负数是怎么回事儿?怎么调整的?我也遇到过?

传感器信号线接反了吧
回复

使用道具 举报

强哥72088 | 2022-8-19 22:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了楼主
回复

使用道具 举报