求助,垃圾渗滤液生化池出水cod比进水高了2倍

[复制链接]
查看884 | 回复20 | 2021-5-24 18:41:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天800m³的处理量,工艺方面生化池分为南线和北线,每条线有一级反硝化,一级硝化,二级反硝化,二级硝化,再进膜系统
         近段时间南线生化池cod比进水高了2倍多,请问大家有什么看法。附上这两天的检测数据
wechat_upload162185286860ab82c4680eb
回复

使用道具 举报

大宁 | 2021-5-24 21:07:51 | 显示全部楼层
如果南线北线为同一废水,则考虑化验分析错误。
回复

使用道具 举报

李桂强 | 2021-5-24 21:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
大宁 发表于 2021-5-24 21:07
如果南线北线为同一废水,则考虑化验分析错误。

南北线的生化调试时间不一样,南线是3月底才开始投泥的,北线已使用一年,个人考虑是不是南线的菌种出现了问题
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-24 22:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
先看污泥是否出现情况了,菌是否存在异常
回复

使用道具 举报

AAA马1771316397 | 2021-5-24 22:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
你这150的氨氮也不正常
回复

使用道具 举报

Zyp | 2021-5-24 23:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
你好,能教一下你们的挥发酸跟碱度的测量方法么,想学习测一下。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-5-25 08:10:26 | 显示全部楼层
你们二级有补充碳源吗
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-5-25 08:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
不但COD高了,总氮也高了,确定是同一股废水?
回复

使用道具 举报

李桂强 | 2021-5-26 11:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-5-25 08:10
你们二级有补充碳源吗

碳源补充在一级反硝化池了,二级没补充
回复

使用道具 举报

李桂强 | 2021-5-26 11:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-5-25 08:37
不但COD高了,总氮也高了,确定是同一股废水?

这种情况持续有差不多两个星期了,应该是同一股水的