请教各位大神,总磷总氮突然全部超标?

[复制链接]
大梨 | 2021-5-24 09:07:13 | 显示全部楼层
lucky71413 发表于 2021-5-24 08:19
因为厌氧池浮泥多,所以领导让把厌氧池潜水搅拌机提升到接近水面位置,把浮泥打散,我觉得不合理 ...

用高压水龙头打散就可以了,不要提上来。
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-5-24 10:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
氨氮正常,是不是缺碳源?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-5-24 15:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
lucky71413 发表于 2021-5-24 08:19
因为厌氧池浮泥多,所以领导让把厌氧池潜水搅拌机提升到接近水面位置,把浮泥打散,我觉得不合理 ...

TN正常了吗?什么原因?
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-24 23:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
进水量没变,进水浓度是否有变化,溶解氧上不去,受进水高浓度冲击的可能性大,先把这个因素排除了
回复

使用道具 举报

Zyp | 2021-5-25 22:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-5-23 21:33
氨氮正常说明系统没有受到冲击或者有毒物质的进入,从数据看COD,氨氮是正常的,只有TN和TP出现了异常,先 ...

大佬,那要是氨氮异常,就是系统收到了冲击么?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-5-27 17:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
Zyp 发表于 2021-5-25 22:06
大佬,那要是氨氮异常,就是系统收到了冲击么?

是的,氨氮异常说明硝化系统受到了影响了,比较麻烦
回复

使用道具 举报

lucky71413 | 2021-6-7 14:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2021-5-24 15:14
TN正常了吗?什么原因?

还是不正常,估计是超负荷了,最近几天进水超50%
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-6-9 12:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
lucky71413 发表于 2021-6-7 14:29
还是不正常,估计是超负荷了,最近几天进水超50%

氨氮如果正常的话,TN从内回流还有碳源投加上找原因!
回复

使用道具 举报

徐@ | 2021-9-4 07:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
1,总磷出问题是因为总氮高,或者说硝酸盐氮高回流到厌氧区影响释放磷引起的,反硝化区域的溶氧是否低于0.3,碳源是否充足
2.好氧区的溶氧上不去,需要找原因,氨氮高吗?进水中有有机氮吗?气水比多少,生活污水一般气水比3-4之间,有次碰到进水中有有机氮,气水比到11,溶氧还是上不来。有机氮在好氧区氨化是会消耗一部分溶氧的。
回复

使用道具 举报

小疙瘩头 | 2021-9-6 05:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
有后续么?
回复

使用道具 举报

本版积分规则