碳源作为营养物质的时候投加量怎么计算???

[复制链接]
查看937 | 回复6 | 2021-5-20 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水 COD:100,NH3-N:25,TN:28,TP:3

出水 COD:36,NH3-N:0.5,TN:12,TP:0.2
现在长期进水COD低,可能存在一些污泥老化的情况,导致污泥有些解体。污泥浓度在5500mg/l,现在想增加点脱泥量把污泥浓度控制到4000。然后进水准备投加点碳原,提高进水浓度。有两个问题需要请教一下:
1,碳源作为营养物质的话投加量应该怎么计算。
2,投加点应该选在哪里比较合适(我现在是投加到外回流渠,进入到A/A/O的厌氧区可以吗?)。
3,顺便问一下还有什么方法可以让出水COD再降低一点吗?想控制到20左右应该怎么做??
微信图片_202105182252091.jpg 微信图片_202105182252092.jpg 微信图片_202105182252093.jpg 微信图片_202105172207064.jpg
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-20 22:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
碳源一般投加在缺氧池
回复

使用道具 举报

蒋云亮 | 2021-5-21 06:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果水量大不建议按碳氮磷比去投加碳源,成本太高,降降污泥浓度,适当投加点碳源在A池,等把污泥老化解体的问题解决了,出水COD自然还会降低!
回复

使用道具 举报

左手 | 2021-5-21 08:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
反硝化加碳源,控制好污泥浓度和污泥龄。做到脱氮除磷平衡
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2021-5-21 10:27:35 | 显示全部楼层
BOD:N:P=100:5:1
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报

杜大鹏 | 2021-5-21 19:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个水,污泥浓度低一点运行,活性污泥的吸附排泥,应该比现在的好,通过排泥COD会更低点
回复

使用道具 举报

轩先生 | 2021-5-22 19:21:27 | 显示全部楼层
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-5-21 06:28
如果水量大不建议按碳氮磷比去投加碳源,成本太高,降降污泥浓度,适当投加点碳源在A池,等把污泥老化解体 ...

好的 谢谢