关于机械格栅的控制问题
返回列表
发新帖
关于机械格栅的控制问题
[复制链接]
1117
|
5
|
2021-5-19 21:27:12
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
各位搞污水处理厂运营的群友,应该对机械格栅很熟悉。目前对机械格栅的控制方式主要有两种,一是靠格栅前后的液位差进行控制,一个是时间控制。通常是每台格栅前后都设一个液位差计,有几台设几个,你们觉得这样做对吗?
评分
参与人数
1
威望
+3
收起
理由
SARAOE
+ 3
查看全部评分
回复
使用道具
举报
赵511268
|
2021-5-20 07:11:08
来自手机
|
显示全部楼层
前后液位差这个要看格栅后段会不会出现水位上升的可能。直接格栅前段设置液位检测,液位上升10CM左右,直接开格栅,水位下降至原液位后再停止转动。时间强制转动,到点就开,两种方式结合用
回复
使用道具
举报
小杰Jay
|
2021-5-20 07:12:06
来自手机
|
显示全部楼层
我们只设了一个前后液位计,设在格栅前后的两个集水井
回复
使用道具
举报
曹佩
|
2021-5-20 07:43:12
来自手机
|
显示全部楼层
通过液位差去控制格栅的开启,这个想法挺好的。我遇到过某个市政污水处理厂,格栅停机超过30分钟,格栅前就开始冒水😁
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2021-5-20 07:49:59
|
显示全部楼层
通常设计都是按液位差来控制,也有拿时间来控制的。最终运行的时候可以根据自己厂子情况调整和选择。
回复
使用道具
举报
静怡
|
2021-5-20 09:24:15
|
显示全部楼层
我们是时间控制,液位差强制反洗
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
技术支持
技术支持团队成员
司337101
6
主题
4
回帖
111
积分
新手上路
新手上路, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
新手上路, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
积分
111
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
A²O工艺,总氮升高如何解决,求各位大佬帮
2
看看这样的泡沫问题
3
生化反应硝化系统崩溃的几种情况分析及对应
4
硝化系统快速恢复的案例分享!
5
二沉池浮泥如何消除
6
污泥沉降性差?
7
请教一下上清液浑浊是什么原因
8
锤吸虫很久才出现一次
9
外购污泥后控制指标,已迅速回落,求看细菌
10
过年期间停运污水