污水处理厂仪表设置

[复制链接]
查看675 | 回复16 | 2021-5-16 20:01:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、各位好,想和做污水处理厂运营的群友探讨一些问题,请不吝赐教。随着技术的进步,污水处理厂的自动化程度越来越高,很多设计人员在做污水处理厂设计的时候,只要是能够用于污水处理厂的监控仪表统统用上,不管它有多大用处,也不管有多贵。我从事污水处理厂设计很多年,根据我的经验,其实有些仪表是可以不用的。当然,仪表越多,监测的数据越全,对运营是有指导意义。但用于污水处理厂的仪表一般都比较贵,而且需要精心的维护,如果维护不到位,分析精度达不到,还不如不要。再者,有些数据,可以通过便携式监测仪(比如ORP、DOD等)测出,便携式仪表便宜的多,想测哪里都行。还有,污水处理厂在正常运营期间,各种运营数据一般较有规律,不会出现太大波动,日常人工分析得出的数据已经可以满足管理要求(如污泥浓度)。所以,我想向你们了解一下,哪些仪表是必须的(环保部门要求的除外),哪些是可要可不要的,哪些是完全没有必要。
具体仪表包括:ORP(一般设在厌氧池、缺氧池)、DO(一般设在缺氧池、好氧池)、MLSS或浊度计(一般设在生化池)、污泥界面计(一般设在二沉池)。
上述仪表不包括环保部门要求的进出水指标在线仪表。
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-16 21:19:52 | 显示全部楼层
个人经历,感觉浊度计对于并列运行的两系列是有一定用处的,单独一个池子的话意义并不大。
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-16 22:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧仪器一定是要安装的,应对外界进水水质异常变化作用非常大
回复

使用道具 举报

哈希小哥 | 2021-5-17 05:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
你提的这些都是必须的。。
哈希服务,您身边的仪器专家,让一切分析更简单!致力于提供优质仪器产品。18049465629
回复

使用道具 举报

摩羯双鱼座 | 2021-5-17 06:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
DO. PH计. 液位计.温度计,我这边是这样的,ORP之前装过让我都换成DO了,仪表人员校验不准,没有参考价值。进出水氨氮、出水总氮、COD。
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-5-17 08:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
看钱吧!有钱都装,装的越多好处越大。没钱不装也能运行,就是系统出现问题时候找不到原因呗
回复

使用道具 举报

司337101 | 2021-5-17 08:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
摩羯双鱼座 发表于 2021-5-17 06:50
DO. PH计. 液位计.温度计,我这边是这样的,ORP之前装过让我都换成DO了,仪表人员校验不准,没有参考价值。 ...

你的评论很好,但好像没有说完
回复

使用道具 举报

A石中泉 | 2021-5-17 09:01:27 | 显示全部楼层
主要还是看自己的经费是否充足
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-5-17 11:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
我的看法是,分运用型和研究型。平时运用型的多,这个实际上从时间线来说,确实是仪器安装的越来越多。比如,10年前的生活污水厂orp基本都在缺氧和厌氧段,在好氧基本是Do计,也有Do计三段都有的,出厂水和进厂水变化不大,都是Cod 氨氮 总氮 ss ph tp几样,变化不大。到现在不少厂增加了mlss 硝态氮仪器,还有的增加了过程上的氨氮仪器,从个人角度看,仪器多那么维护就繁琐,很多仪器仪表年久失修成了摆设,在实际运用中,还是比较支持少用仪表,勤维护的办法,个人认为厌氧一套orp,好氧一套mlss和do基本可以了。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-5-17 11:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在有一种荧光示踪设备,对于长期饱受进水超标的污水厂来说,还是不错的。
回复

使用道具 举报