有个问题不懂AAO和AO方面的

[复制链接]
久瘾成患 | 2021-5-15 23:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-5-15 21:57
工艺流程可以切换,感觉这个设计思路蛮好的。

其实还有一条池子搞着uct...
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-16 06:37:00 | 显示全部楼层
久瘾成患 发表于 2021-5-15 23:29
其实还有一条池子搞着uct...

厉害了。这样的设计比较完善,会增加多少投资不太清楚,但是感觉是做到了建设工程的“增值”
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-16 06:37:45 | 显示全部楼层
久瘾成患 发表于 2021-5-15 23:24
后来改的,一开始只有AAO,后来为了抑制污泥膨胀,设置了AO

哦哦,我还以为是当初就这样设计的
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2021-5-16 07:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
先确认一下A池的溶解氧和PH值
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2021-5-16 07:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
O池的溶解氧控制问题很大,氨氮硝化了,总氮不稳定,检查各好氧池的DO。工艺AAO换AO意义不大,单纯脱氮的问题是可行,但你这TP成本大了
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-5-16 08:50:27 | 显示全部楼层
你磷去除也消耗了一部分
回复

使用道具 举报

王伦 | 2021-5-16 11:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
想请教一下,你这厌氧氨氮为什么去除那么多?
回复

使用道具 举报

久瘾成患 | 2021-5-16 11:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2021-5-16 07:33
O池的溶解氧控制问题很大,氨氮硝化了,总氮不稳定,检查各好氧池的DO。工艺AAO换AO意义不大,单纯脱氮的问 ...

已经开始把好氧池的DO设定值降低了,但是感觉效果还是不大,反硝化照样不行。因为没有手持溶解氧仪 暂时没法确定缺氧环境是否被破坏
回复

使用道具 举报

久瘾成患 | 2021-5-16 11:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-5-16 08:50
你磷去除也消耗了一部分

因为目前磷的去除其实主要还是靠加药,想恢复生物除磷,但是这几天总氮压不住了...想知道AAO改到AO能不能更好的利用碳源...但是不确定反硝化不良的原因是碳源还是缺氧环境被破坏,或者俩者并存。测个反硝化速率?最后加碳源看一下可行吗?
回复

使用道具 举报

久瘾成患 | 2021-5-16 11:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2021-5-16 07:26
先确认一下A池的溶解氧和PH值

手持溶解氧仪器坏了...PH7多一点,生活污水
回复

使用道具 举报

本版积分规则