生活污水厂总氮,总磷超标怎么办

[复制链接]
查看1984 | 回复35 | 2021-5-13 11:30:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
水量500吨每天左右,工艺AAO,生化检测的是曝气池末端的污水!图片是检测数据,最近都差不多这样!
B314C93F-986F-4DF1-B61A-68364B78F1FF.jpeg
回复

使用道具 举报

全力以赴 | 2021-5-13 11:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
小弟刚到污水厂,厂里没啥技术人才,除了工人,谢谢大家指导
回复

使用道具 举报

褚阳 | 2021-5-13 11:43:17 来自手机 | 显示全部楼层
投加碳源了吗
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-5-13 11:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
从出去看缺碳源!
回复

使用道具 举报

全力以赴 | 2021-5-13 11:55:53 | 显示全部楼层

一直加在缺氧池,每天50公斤葡萄糖
回复

使用道具 举报

全力以赴 | 2021-5-13 11:56:23 | 显示全部楼层

一直加在缺氧池,每天50公斤葡萄糖,投加量怎么计算啊具体
回复

使用道具 举报

在水一方xxl | 2021-5-13 11:59:30 | 显示全部楼层
投加乙酸钠较好,另外检查A池DO,看看是否大于0.5mg/L
回复

使用道具 举报

全力以赴 | 2021-5-13 12:03:24 | 显示全部楼层
在水一方xxl 发表于 2021-5-13 11:59
投加乙酸钠较好,另外检查A池DO,看看是否大于0.5mg/L

A池溶氧低于0.5,具体投加量,Z指导一下怎么计算,水量500吨进水,检测数据图中有,
回复

使用道具 举报

褚阳 | 2021-5-13 12:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
全力以赴 发表于 2021-5-13 11:55
一直加在缺氧池,每天50公斤葡萄糖

再加50公斤试试
回复

使用道具 举报

清浊之间 | 2021-5-13 14:02:50 | 显示全部楼层
先别考虑总磷了,PAC才几个钱,先看总氮。想除总氮先看氨氮,看看O池出水氨氮多少,大于1就得考虑是不是硝化菌有问题了,就得先解决硝化菌的问题,这个你在论坛里找硝化菌那个帖子。氨氮没问题就看缺氧进口DO,大于0.5就得降低O池出水曝气。DO搞好了过后测缺氧进口的ORP值,一般在-100~-150mV,当然越低越好。ORP高肯定是碳源不足,加葡萄糖也是可行的,但是不建议一直加药,一是葡萄糖容易导致污泥膨胀,二是会导致菌种依赖性。建议多点进水,进水直接50%~70%进缺氧池补充碳源,碳源充足了反硝化基本就没问题了。如果碳源充足反硝化还有问题,看一下1、内回流泵是不是故障;2、反硝化菌活性,取缺氧进出水测总氮,反硝化菌有问题的话建议别额外加碳源了,直接买菌划算点。厌氧池进水少碳源少,但是厌氧停留时间延长也会促进聚磷菌释磷,对于除磷不一定是坏事。

评分

参与人数 3威望 +7 收起 理由
ARAS + 1 很给力!
久瘾成患 + 3
高鹏 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本版积分规则