污水帮帮忙 发表于 2021-5-11 21:02 有什么好办法?我已经尝试了N个办法了,计划如何进水浓度再高就减少进水流量,降低出水流量,这样增加停 ...
使用道具 举报
永远 发表于 2021-5-11 21:46 进水浓度高,可以采取降低水量的办法
永远 发表于 2021-5-11 22:00 最简单的,可以根据污染负荷去进行计算。 比如:设计30氨氮,水量27立方,总量810。 实际40氨氮,总量810 ...
污水帮帮忙 发表于 2021-5-11 21:56 我得找到降低多少才算合适。比如说进水氨氮设计是30,设计进水量是27方,实际氨氮是40,我应该调整进水水 ...
永远 发表于 2021-5-11 22:03 实际运行中,很多干扰因素会制约反应效果,就需要经验上面的判断,并不是完全套用公式 ...
污水帮帮忙 发表于 2021-5-11 22:04 恩,是呀,我是新手上路,所以有很多基础性的知识也不太懂
永远 发表于 2021-5-11 22:05 没关系,有事情,就过来社区😁