江湖救急!!!采取什么方法把总氮、cod降下来。

[复制链接]
摩羯双鱼座 | 2021-5-4 13:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下搅拌装置,投加碳源COD增高,总氮没降低的话,可能就是反硝化未正常进行。可能是菌种与碳源未充分接触,碳源未被充分利用有剩余。
回复

使用道具 举报

葛长峰 | 2021-5-4 13:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
一叶浮萍 发表于 2021-5-4 13:04
活性污泥浓度低,溶解氧可以再低点,应该本身负荷不高,才导致这样的

污泥浓度6100,污泥活性差,平时排泥次数少
回复

使用道具 举报

葛长峰 | 2021-5-4 14:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2021-5-4 12:53
碳源你是不是扔在好氧了

碳源一直加在厌氧进水处
回复

使用道具 举报

葛长峰 | 2021-5-4 14:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
摩羯双鱼座 发表于 2021-5-4 13:47
检查一下搅拌装置,投加碳源COD增高,总氮没降低的话,可能就是反硝化未正常进行。可能是菌种与碳源未充分 ...

搅拌机都没问题,昨天早上开始好氧池停了一台推流
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-4 14:22:20 | 显示全部楼层
碳源投加停止后系统内总氮含量比平时变高了,继续投加碳源,总氮需要一段时间才能降下来吧
回复

使用道具 举报

葛长峰 | 2021-5-4 15:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
皮皮虾 发表于 2021-5-4 14:22
碳源投加停止后系统内总氮含量比平时变高了,继续投加碳源,总氮需要一段时间才能降下来吧 ...

我们总氮经常超标,只要进一股子高氨氮废水,发现不及时总氮就要超标,三五天就能调整过来。这次碳源加大cod也跟着上涨,两头不能兼顾了。碳源慢慢增加试试
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-4 15:25:29 | 显示全部楼层
葛长峰 发表于 2021-5-4 15:13
我们总氮经常超标,只要进一股子高氨氮废水,发现不及时总氮就要超标,三五天就能调整过来。这次碳源加大 ...

嗯,这样的话就只能稳一点,慢慢来
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-5-4 15:34:53 来自手机 | 显示全部楼层
1:污泥有些老化,配合镜检进一步判断
2:投加碳源总氮不降,cod 反而上涨,说明你碳源杂质太多,氮含量太高,反消化速率太低,可以通过化验室小试进一步判断
3:投加碳源总氮不降的话,调整回流比是白达,因为你投加A池的碳源可利用的有限。
回复

使用道具 举报

秦皇故人 | 2021-5-4 15:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧控制很好!
回复

使用道具 举报

李雪 | 2021-5-4 15:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
秦皇故人 发表于 2021-5-4 15:34
1:污泥有些老化,配合镜检进一步判断
2:投加碳源总氮不降,cod 反而上涨,说明你碳源杂质太多,氮含量太高 ...

您这第三条可以这样理解吗,说O池生成的硝酸盐不能充分回流到A池,及时加再多碳源出水总氮还是高?