二沉池翻泥是啥原因

[复制链接]
放牛班班长 | 2021-4-26 10:10:44 | 显示全部楼层

氧化沟末端溶解氧多少?你测SV30咋样?
回复

使用道具 举报

心心相印 | 2021-4-26 14:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2021-4-26 10:10
氧化沟末端溶解氧多少?你测SV30咋样?

末端溶解氧正常,是间歇曝气,开2停3,溶解氧曝气时在2左右,你是怀疑反硝化气泡带泥吗,他这种带泥会是四周吗,中间正常
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-4-26 17:17:23 | 显示全部楼层
心心相印 发表于 2021-4-26 14:05
末端溶解氧正常,是间歇曝气,开2停3,溶解氧曝气时在2左右,你是怀疑反硝化气泡带泥吗,他这种带泥会是 ...

不是怀疑反硝化,看是不是曝气过量加污泥老化了。
回复

使用道具 举报

小杰Jay | 2021-4-26 20:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
四周有,中间没有真有可能是设备问题,四周的泥无法排出去
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-27 15:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
水力负荷没算好嘛?
回复

使用道具 举报