各位大佬帮忙分析一下
AAO工艺,工业废水,沉降比都是在95%左右,污泥浓度3000左右,平均进水cod500,氨氮70,磷0.2。
出水COD达标,出水氨氮在临界点有点危险。
两个问题1:按照沉降比算的话,暂时不排泥,污泥浓度增加到5000左右?
2:丝状菌引起污泥膨胀的话是不是应该投加聚铁或者聚铝抑制丝状菌生长?
wechat_upload16191089556081a45b3bbf4
wechat_upload16191089566081a45c21660
回复

使用道具 举报

永远 | 2021-4-23 07:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
处理能力多大?目前进水量多大?计算下负荷
淡泊明志,宁静致远
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-4-23 07:22:20 来自手机 | 显示全部楼层
这是多少时间的沉降比
回复

使用道具 举报

还记得..过去 | 2021-4-23 07:48:39 | 显示全部楼层
第一你要先查出是什么原因造成的,才能解决问题。第二,增加浓度是没错,但是你现在加不起来。第三丝状菌膨胀,你要加的话你可能需要加的是次氯酸钠。
回复

使用道具 举报

Zyp | 2021-4-23 08:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀的厉害了,需要赶紧按照严重膨胀来进行处理。
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-4-23 08:55:51 | 显示全部楼层
你的C:N:P有问题,总磷很低,有可能是营养不均衡引起的膨胀,投加混凝剂治标不治本。
回复

使用道具 举报

无昵称 | 2021-4-23 09:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-4-23 08:55
你的C:N:P有问题,总磷很低,有可能是营养不均衡引起的膨胀,投加混凝剂治标不治本。 ...

,这几天再投加磷酸氢二钠
回复

使用道具 举报

无昵称 | 2021-4-23 09:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-4-23 07:03
处理能力多大?目前进水量多大?计算下负荷

一天700方左右
回复

使用道具 举报

无昵称 | 2021-4-23 09:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2021-4-23 07:03
处理能力多大?目前进水量多大?计算下负荷

日处理700方,曝气段几个池子总有400方,进水流量30方
回复

使用道具 举报

无昵称 | 2021-4-23 09:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
还记得..过去 发表于 2021-4-23 07:48
第一你要先查出是什么原因造成的,才能解决问题。第二,增加浓度是没错,但是你现在加不起来。第三丝状菌膨 ...

原因就是丝状菌膨胀
回复

使用道具 举报