微信扫一扫,快速登录
黑961180 发表于 2024-12-4 11:19 污泥浓度按照3000还是按照我现在的污泥浓度来算,如果按照3000的话那就是投8t,按照现在的污泥浓度来算 ...
使用道具 举报
放牛班班长 发表于 2024-12-4 13:30 按照现在的污泥浓度
黑961180 发表于 2024-12-4 15:52 生化出水氨氮已达到50,总氮达到80了,进水指标还是和主贴上差不多
降维打击 发表于 2024-12-5 10:40 测一下好氧池的碱度,你们加石灰PH看起来上来了,碱度不一定够,碱度不够也是处理不了氨氮的 ...
黑961180 发表于 2024-12-6 01:58 现在更换为碳酸钠了,没用石灰了。现在出水氨氮在下降了
放牛班班长 发表于 2024-12-3 13:12 出水COD已经比较低了,氨氮感觉去除率不高。PCB废水有重金属,不知道来水如何?前面预处理是否已经没有什么 ...
黑961180 发表于 2024-12-7 20:24 大佬,我现在这个氨氮能降到30,今天刚化验出的结果mlss7000,svl54,sv30 40%,但是降到30就降不下去了 ...
放牛班班长 发表于 2024-12-7 21:31 如果是中毒,cod也会上去,就是硝化菌数量不够。