系统氨氮高居不下

[复制链接]
2025 | 2022-8-18 09:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
夜猫 发表于 2022-8-18 08:41
补在a池,调试调试,觉得有用方法每个都试一下再验证,反正你污泥也投了,说明菌是有的,改工艺涉及的东 ...

就楼上有说的,硝化崩溃了,你补碳源是为了?碳源投进去,硝化菌更起不来!
回复

使用道具 举报

2025 | 2022-8-18 09:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
氨吹脱是在高PH下进行的。
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-8-18 09:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
镜检看污泥活性,或者调节风量观察DO情况,好氧活性污泥有工作DO会有明显变化
回复

使用道具 举报

2025 | 2022-8-18 09:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个工艺流程里面应该要有高级氧化工艺,再进到生化处理段。就目前的状况,建议一边排泥,一边投泥,如果有可能,降低水量。用新鲜水稀释进水。
回复

使用道具 举报

2025 | 2022-8-18 09:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
在当前高级氧化工艺不开的情况下,主要是要降低两个方面的浓度,一是系统氨氮的背景值,二是抑制物的浓度。停止闷曝,连续进水(降低原水水量),加入新鲜水稀释。边投泥,边排泥。
回复

使用道具 举报

夜猫 | 2022-8-18 09:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
2025 发表于 2022-8-18 09:17
就楼上有说的,硝化崩溃了,你补碳源是为了?碳源投进去,硝化菌更起不来! ...

就算他硝化全部完蛋了,但他又补了污泥,cod才400,氨氮也是400,这cod全部消化够么?
回复

使用道具 举报

夜猫 | 2022-8-18 10:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
夜猫 发表于 2022-8-18 09:59
就算他硝化全部完蛋了,但他又补了污泥,cod才400,氨氮也是400,这cod全部消化够么? ...

Cod500-600
回复

使用道具 举报

2025 | 2022-8-18 10:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
夜猫 发表于 2022-8-18 10:01
Cod500-600

硝化是反硝化的前提,氨氮没有转化成硝酸盐,在A池就不会有反硝化反应。
回复

使用道具 举报

威望 | 2022-8-18 10:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
pH多少,温度多少??
回复

使用道具 举报

墨箫子 | 2022-8-18 11:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
。。。51245 发表于 2022-8-17 09:43
现在就是怀疑有抑制性的物质在里面,但是他们对生产原料保密。小试又验证不了 ...

把原水拿去检测,特别注意抑制硝化的物质
回复

使用道具 举报

本版积分规则