系统氨氮高居不下

[复制链接]
威望 | 2022-8-18 12:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
墨箫子 发表于 2022-8-18 11:57
把原水拿去检测,特别注意抑制硝化的物质

怎么检测
回复

使用道具 举报

莹784168 | 2022-8-18 17:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
夜猫 发表于 2022-8-18 09:59
就算他硝化全部完蛋了,但他又补了污泥,cod才400,氨氮也是400,这cod全部消化够么? ...

硝化反应不需要碳源,而且也不清楚是不是碳源引起的,不建议盲目加,弄清楚原因再加
回复

使用道具 举报

莹784168 | 2022-8-18 17:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
2025 发表于 2022-8-18 09:58
在当前高级氧化工艺不开的情况下,主要是要降低两个方面的浓度,一是系统氨氮的背景值,二是抑制物的浓度。 ...

同意。降低负荷,少量进水,持续排泥。也不知道他们投泥量够不够。给的信息还是不多
回复

使用道具 举报

2025 | 2022-8-18 23:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
张召华 发表于 2022-8-18 12:09
怎么检测

一是活性污泥耗氧速率;再一个原水进色谱,对原水🐻的有机物进行定性定量分析
回复

使用道具 举报

墨箫子 | 2022-8-20 16:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
张召华 发表于 2022-8-18 12:09
怎么检测

有条件可以找实验室,或者自己买设备,不然就只有快测包了
回复

使用道具 举报

网上查到的,不知道对你有没有用处
1661157043318.png
回复

使用道具 举报

Derrick | 2022-8-24 15:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
DMF农药水吧? 加氢氧化钠转化成dma
回复

使用道具 举报

18584628378 | 2022-8-26 16:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
dmf和苯酚对硝化有抑制作用,可以使用高级氧化工艺解下毒
回复

使用道具 举报

本版积分规则