有机负荷冲击导致氨氮超标

[复制链接]
站在原地,等 | 2022-1-14 12:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
lfr370124 发表于 2022-1-14 09:48
内外回流一直开着

核算一下内外回流比,注意要排泥
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-1-14 12:47:28 | 显示全部楼层

那就先降低水量 慢慢回复过来  保证好溶解氧
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-1-15 17:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况经历过很多次停止碳源投加后停水悶爆是最合适的手段,如果没办法悶爆也可以少量进水,停止压泥,如果有可能可以投加硝化菌或者同类型的污泥,这样更快一点,一定要注意缺氧池出水的COD,尽量保证缺氧池出水COD较低,这样才能使硝化更快的建立
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

逆向翻转得二头 | 2022-1-15 22:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
蓝海67007 发表于 2022-1-14 09:23
同样都是调节pH,两者有什么区别吗?我导师在调试时说过可以加片碱,见效快。 ...

确实,我调pH也用片碱,用量少速度快,调节碱度的话,说是碳酸钠好
回复

使用道具 举报

逆向翻转得二头 | 2022-1-15 22:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-1-15 17:05
这种情况经历过很多次停止碳源投加后停水悶爆是最合适的手段,如果没办法悶爆也可以少量进水,停止 ...

看了一圈说啥的也有,还得是你了,总结到位
回复

使用道具 举报

初衷 | 2022-1-15 22:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
闷曝,时间不够接着闷
回复

使用道具 举报