SARAOE 发表于 2023-2-15 16:24 来水氨氮有什么变化?总氮主要是有机氮还是无机氮?现场能不能闻到氨味?我之前遇到了氨氮冲击,主要是游离 ...
使用道具 举报
近景 发表于 2023-2-16 08:16 氨氮多少构成高氨氮冲击呢?我们目前就面临这样的问题。是不是只有靠稀释来解决 ...
SARAOE 发表于 2023-2-16 08:26 因为游离氨的含量跟氨氮浓度,pH,温度等有关系,所以氨氮多少并没有太具体的值,例如垃圾渗滤液氨氮近千 ...
流浪篝火者 发表于 2023-2-15 18:01 因为进水氨氮,才三十几,过生化就几百了,怀疑进水总氮高了,一下冲击了 ...
站在原地,等 发表于 2023-2-16 08:39 三种可能 1、系统的氨化反应大于硝化反应。 2、化验数据有误。
流浪篝火者 发表于 2023-2-16 08:53 数据没问题,几天下来都差不多,那污泥解体会影响氨化吗,还是只影响消化菌 ...