随遇而安 发表于 2023-2-15 15:40 我觉得你还是需要把系统,流量,参考数据详细介绍一下,这样方便大家进行判断。 ...
站在原地,等 发表于 2023-2-15 16:05 总氮需要测是无机氮还是有机氮
SARAOE 发表于 2023-2-15 16:24 来水氨氮有什么变化?总氮主要是有机氮还是无机氮?现场能不能闻到氨味?我之前遇到了氨氮冲击,主要是游离 ...
流浪篝火者 发表于 2023-2-15 18:01 因为进水氨氮,才三十几,过生化就几百了,怀疑进水总氮高了,一下冲击了 ...
流浪篝火者 发表于 2023-2-15 18:02 进水氨氮30几,有点氨味
SARAOE 发表于 2023-2-15 22:53 这种情况说明游离氨的浓度太高了,可以降PH调至6~7,降低游离氨的浓度再进行培养,要不硝化很难建立的! ...