出水总氮超标,一天了也没有降下来,求大神帮助

[复制链接]
倚楼听风雨44667 | 2022-6-8 22:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
这进水数据没必要控制这么高的污泥浓度吧,回流比也太高了,浪费资源。赶紧脱泥吧。碳源加的太少,也有可能是当量不够。
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
张135****5806【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2022-6-8 20:28

SVI 是不是算错了?

化验说 没有算错。
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-6-8 19:44
复合碳源当量多少

cod 49万多点
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
张135****5806【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2022-6-8 20:29

碳源投加在好氧前端还是后端????

碳源投加在缺氧池前端
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
碧海王 发表于 2022-6-8 20:38
DO不提上来氨氮又到高的时候了

氨氮还可以,一般都在0.几 。
回复

使用道具 举报

倚楼听风雨44667 | 2022-6-8 22:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
hao69886 发表于 2022-6-8 22:23
化验说 没有算错。

那你们的DO是怎么监测的,实时的还是便携式的?测下缺氧区DO
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
最初印象 发表于 2022-6-8 21:29
看化验数据就是碳源不足

平常碳源也就300-500kg左右。
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
倚楼听风雨44667 发表于 2022-6-8 22:09
这进水数据没必要控制这么高的污泥浓度吧,回流比也太高了,浪费资源。赶紧脱泥吧。碳源加的太少,也有可能 ...

手续原因 现在没办法脱泥。
回复

使用道具 举报

hao69886 | 2022-6-8 22:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
倚楼听风雨44667 发表于 2022-6-8 22:27
那你们的DO是怎么监测的,实时的还是便携式的?测下缺氧区DO

好氧末端有DO仪表,每天两次人工检测,缺氧DO基本为0。
回复

使用道具 举报

倚楼听风雨44667 | 2022-6-8 22:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
hao69886 发表于 2022-6-8 22:27
平常碳源也就300-500kg左右。

今天碳源投加量多了DO肯定低。小心氨氮超。
回复

使用道具 举报

本版积分规则