微信扫一扫,快速登录
莫问 发表于 2021-12-17 08:58 最好把进出水数据都写全了,COD 氨氮,混合液回流情况以及污泥现在什么状态。 ...
使用道具 举报
逸雨 发表于 2021-12-17 16:07 出水氨氮28 COD75 进水碳氮比3.5
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-12-17 16:10 结合进水氨氮、出水氨氮和回流量大概能算出A池氨氮。 停留时间是够了的,碳源是否足够呢。 ...
秀川科技蒋云亮 发表于 2021-12-17 16:12 出水氨氮28总氮也是28,合情合理呀😃
Secretariat 发表于 2021-12-16 21:16 进水B/N是多少,按你这样说反硝化能力不行,SV30 有图片上图片,看看你污泥情况也好呀 ...
逸雨 发表于 2021-12-17 16:13 直接算A区氨氮?愿闻其详 望不吝赐教
逸雨 发表于 2021-12-17 16:17 分析是 O区溶氧较高完全靠A进行反硝化 而 装置的A区容积又只有9.9m³ 反应区域受限 ...
Secretariat 发表于 2021-12-17 22:26 这属于迷你型装置了吧,是用来做中试?
张祺 发表于 2021-12-17 16:38 加大点曝气量,你这个应该是工业废水吧,建议好氧池溶解氧控制在5-6mg/L,氨氮降下去了,总氮自然也就降 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页