冬季碳氮比=9左右

[复制链接]
查看1571 | 回复17 | 2022-1-16 17:28:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季碳氮比=9左右。影响好氧池硝化氨氮吗?进水cod350 氨氮40。出水cod20 氨氮8。 水温只有7.5度。aao工艺。 水温12度以上时出水氨氮0.5左右。 可以将部分污泥回流到调节池。预处理进水 ,cod能降到200左右。 出水氨氮能降嘛
回复

使用道具 举报

维~豆奶粉 | 2022-1-16 17:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
缺氧池出水cod还没测。
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-16 17:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
多少降,不过还是缺碳源
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

郑越 | 2022-1-16 18:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度现在多少了
回复

使用道具 举报

维~豆奶粉 | 2022-1-16 18:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
5500左右
回复

使用道具 举报

维~豆奶粉 | 2022-1-16 18:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-1-16 17:50
多少降,不过还是缺碳源

碳氮比到9了。还缺碳源嘛...
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-1-16 18:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
维~豆奶粉 发表于 2022-1-16 18:42
碳氮比到9了。还缺碳源嘛...

能利用的没那么多,这是COD不是BOD
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-1-16 20:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2022-1-16 18:56
能利用的没那么多,这是COD不是BOD

这可咋整,你人家问污水种类了吗?就认定人家的水质能生物利用的不多?
回复

使用道具 举报

维~豆奶粉 | 2022-1-16 20:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
永远 发表于 2022-1-16 20:02
这可咋整,你人家问污水种类了吗?就认定人家的水质能生物利用的不多? ...

生活污水站。进水bod没做过...
回复

使用道具 举报

郑越 | 2022-1-16 20:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
温度上不来就控控泥龄,控曝气,控进水提高停留时间提升硝化强度,碳源够用了,cod都能从350降到20
回复

使用道具 举报