秀川科技蒋云亮 发表于 2021-12-16 21:02 ①A池氨氮有多少,如果说回流量不够A池氨氮28,那么总氮也只能降到28左右 ②碳源量是否足够 ③A池反应时间 ...
张祺 发表于 2021-12-17 08:01 出水氨氮多少?进水COD多少?进水C/N多少?
放牛班班长 发表于 2021-12-17 08:11 进水碳氮比?内回流?你们缺氧池停留时间多少?
逸雨 发表于 2021-12-17 16:05 A区氨氮 未测 外回流200% A区停留时间13小时